Your browser does not seem to support JavaScript. As a result, your viewing experience will be diminished, and you have been placed in read-only mode.
Please download a browser that supports JavaScript, or enable it if it's disabled (i.e. NoScript).
平台同时接入两台OPC UA服务器,且每台OPC服务器连接的变量如何做分组
如题,是否可以介绍思路或者案例
另外测试OPC UA 扫点功能,一直报错,现有驱动是否不支持?
谢谢
1.是否是在驱动管理里建立两个OPC UA驱动,然后在数据管理中建立设备表,建立设备别分填写OPC UA服务器信息?
2.建立连接同一个OPC UA服务器的数据点,如何做分组?
1.可以在驱动管理建立一个opcua单驱动不配置其他内容,建立两个设备表分别填写其信息内容。 2.可以按照设备进行数据点分组 ,设备表中可以添加多个设备。 3.扫点功能可以正常使用,您可以点击f12查看网络,扫点报错接口提示内容。
扫点报错
1.可以在驱动管理建立一个opcua单驱动不配置其他内容,建立两个设备表分别填写其信息内容。 2.可以按照设备进行数据点分组 ,设备表中可以添加多个设备。
经过测试,按照这个方法设备下添加数据点确实可用,不过扫点按钮不可选
扫点功能解决方法: 1.进入运维管理页面ip:13030,点击模块管理找到iot-device升级至4.1.1。 服务管理中opcua的版本升级至4.0.11 2.如果升级了 device 模块后,手动添加数据点报错,需升级一下模块管理的iot-table 模块至最新版本。(如果运维中没有看到iot- table服务,可以手动在官网下载 iot-table 模块,然后点击运维管理模块管理的右上角的添加模块进行离线升级
重启的电脑,在设备里无法用扫点
在设备表中的扫点功能截图如上,数据点ID应该填什么内容?
这个是能连上的数据点,可以以这个为例
驱动配置内容填写完成才能使用扫点功能。可以参照驱动配置文档。 扫点的数据点id需要写出整体。写 * 不行,必须是一个正常的节点,比如说 opcua 服务器上有A1.B1.C1 这样的数据点, 可填 A1, A1.B1 这种, 但是不能填 A, A1.B 这种。
问题一
数据点modbus.rtu.K 寄存器.DWord1当前是可以读取到的
问题二,如果在设备表中做了OPC服务器配置,在连接此OPC服务器的设备中,如果不进行OPC服务器配置,扫点按钮是灰色
这种情况下,设备表中的设备下是否允许配置OPC服务器地址等参数,刚刚试过提示服务器出错联系管理员,且配置后扫点按钮仍是灰色
@yfyfzw 需要先配置服务器地址等内容再扫点,检查以上的服务是否都在,检查f12网络接口返回的报错提示什么
倒数第一张图片是数据点配置界面,倒数第二张图片是数据点可实时采集到的数据,倒数第三张图片是针对能采集到数据的那个OPC服务器扫点截图
@yfyfzw
第二个问题:
另外从图中可以看到数据可以正常读到,但是仍然会报错,这个是什么问题
@yfyfzw 这个是因为有服务不是运行状态会提示服务错误,可以查看下运维管理的服务
确实运维服务有问题了,界面进不去了。。。
之前的截图又发现有啥问题吗?关于网络的
@yfyfzw 可以重启下airiot服务