如图,未找到绑定数据点的选项,
请问如何配置可以实现输入框显示当前数据点数值,
且可以通过输入框输入修改当前值
谢谢
控件是可以输入数值,但是改变不了数据点的实际数值,回车也不能使设置的数值生效,请问还需要进行何种操作吗?
@yfyfzw 如果您想修改数据点的实际数值,需要修改influxdb时序数据库了,目前airiot3.0版本在数据分析有类似功能,画面中应该也可以通过脚本实现输入框修改数据点值的操作
@yfyfzw airiot4.0版本目前还不具备该功能,后期看产品规划,是否会迁移该功能。
airiot4.0,通过按钮,是否可以修改数据点的实际值?或者其他方式修改,在动作中我没找到
@yfyfzw 功能迁移后,预计是通过点击按钮,通过脚本调用修改历史数据点接口实现,现在暂不支持
这个数据点如果是从设备实时采集上来的,比如采集了一个流量值,那么单纯修改这个采集值是没有意义的,因为再次采集还会覆盖数据点的值。举例来说:如果想修改这个流量值,应该使用指令去调节阀门,用按钮下发一个指令动作,阀门调节后流量值自然就会变化。
如果你仅仅是想修改数据库中的一个参数,而不是实际采集的数据点,建议使用数据字典功能。